wolfxu 发表于 2010-8-6 11:56

关于变压器的过载测试请教

各位同行,标准中关于变压器的过载中有说变压器的过载或者危险不可能发生的话,变压器的过载测试就不需要做了。不是很理解如何判定变压器的过载不可能发生和过载后明显不会有危险发生呢?
这两者一般如何实现?

cltcsl 发表于 2010-8-6 13:43

不知您说的是哪个标准,就我所知,变压器过载不会发生危险是指变压器中装有温度保险丝,当变压器过载时温度保险丝会烧掉使变压器处于安全状态。如果变压器的功率小可采用次级短路的方法或者用烘箱设置150度左右10分钟初级会开路即可。

zhuzifei 发表于 2010-8-9 11:48

这个是和标准有关系的,60065标准内部就没有要求说要测试变压器的过载测试,就算变压器内部有温度保险丝或者温度开关有的标准也是要做过载测试的

wildorange 发表于 2016-7-27 14:39

我理解的变压器不会有过载与保护装置没有关系。打个比方,台式机的电源部分,变压器的输出是用户不可触及,不可改变的,过载的可能性很小。我觉得是类似这种情况。 至于过载之后明显不会有危险,我觉得很难衡量,过载时,线圈肯定会变热,但很难确定会不会超过标准要求。

天涯1 发表于 2016-7-27 22:44

要根据标准的要求来做,不同的标准要求是有差异的

sky0805 发表于 2016-8-4 11:48

還是根據標準做測試比較有依據喔...

海之未央 发表于 2016-8-10 15:06

应该是评估过载可能产生的高温以及绝缘失效甚至燃烧吧?过载之后是要打Hi-Pot测试的,这个很关键

nbwqj 发表于 2017-1-18 02:11

UL60065标准涉及到UL60950,目前我们做的美国测试都是要做变压器过载测试的。IEC60065里面没有要求做变压器过载试验,直接做短路试验的。
另外,变压器过载试验比短路试验会更容易让变压器的温升升高,如果没有保护,很容易变压器温升过高的。另外,变压器过载试验可以让实验室考虑到绕组输出后是否接保险丝什么的,如果有这个保护,过载测试可以考虑在保护装置后面进行。

wolfsun 发表于 2017-2-5 10:25

要根据标准的要求来做,不同的标准要求是有差异的,主要是看什么标准

tarzanan 发表于 2017-2-8 22:46

wildorange 发表于 2016-7-27 14:39 static/image/common/back.gif
我理解的变压器不会有过载与保护装置没有关系。打个比方,台式机的电源部分,变压器的输出是用户不可触及, ...

但是台式机的电源可以通过主板外接USB接口。通过USB接口连接大功率电器还是有过载的可能。
页: [1]