zhuzifei
发表于 2010-8-9 11:42
不仅要做短路还要做开路
5821331
发表于 2010-8-9 16:23
一般要做 次级 两脚之间 短路和 任一脚开路,初级高压端 一般不需要做
安规浩子
发表于 2010-8-9 20:30
是否可以这样理解:
短路是模拟这样的情况:1、Pin脚之间的功能绝缘被击穿或者短接;2、由于光耦的本质是一端为发光二极管,另一端为光敏的二极管,所以会存在PN结被击穿的情况形成短路。 1和2均很可能在同边的Pin之间发生,所以就只短路同侧的PIN。
开路模拟的是元器件的焊接不良或者是松脱。但是针对在开关电源当中光耦一般是用于反馈电路,所以进行初级开路即可模拟到最恶劣的情况,就不必进行初级的开路了。
豆浆油条
发表于 2010-8-16 15:34
我不同意楼上的观点,开路也是要测试的
光藕故障分别是;初级短路,次级短路,初级开路,次级开路
初次级之间不需要测试
ericlau4190
发表于 2010-8-30 22:08
同意12楼对光耦的异常评估方式,还有一个问题:为什么不对光耦的初级与次之间做短路,应该是因为光耦的初级与次级之间能够满足加强绝缘的要求,再者,光耦的内部有起加强绝缘的绝缘片。
daxiaoabc
发表于 2010-8-30 22:22
看见过UL的光耦非正常测试,但没明白过来,具体应该测哪几个内容,当时,都测的,为什么,不太明白。
reborn
发表于 2010-8-30 23:05
同意二楼
powerlg
发表于 2010-9-1 15:27
看过了。谢谢大家了,明白了。
人淡如菊
发表于 2010-9-1 15:46
光耦在一般的电路里起反馈作用,原件失效,必须要做其短路,开路测试。
liaojy2004
发表于 2010-9-2 08:57
强顶二楼!!!!!!!!!!