3芯品字尾地线要不要加个接地符号呢?
换版,要送样,看到旧的尾部是没有接地标志的,自己不敢肯定要不要加上去。。。请各位有经验的帮帮忙看一下。
GB17465.1-2009 8.6 是有关标志的描述,但是看不懂啊!~ 不可拆线的不用加标志,可拆线的要加。 谢谢!~
我啥都不懂,直接就给了个任务让我完成。。。
哎。。之前厂里搞3C的都走了。。。留下一大堆烂摊子。。~
还得慢慢学习啊~。。 E不等同于接地标志吗? 需依新標准要求增加地線標示.
E是不可以的. 需要加地线标示,而且是带圈的,但不是E 你这种是不可拆线不可逆插的,不用加了 不加怎么知道哪个是接地? joehuo 发表于 2010-8-5 11:39 static/image/common/back.gif
需依新標准要求增加地線標示.
E是不可以的.
接地标注“E”的出处在哪?
页:
[1]