diablo884 发表于 2010-7-19 16:24

关于EN 60204-1中的PELV接地问题

请问各位高手, 在EN 60204-1, 6.4.1 b中有下面一句话, 电路的一侧或电源的一点要连到保护链接电路上, 这个点是指那一点?二次侧0V还是电源本生要有接地?如果不接地就不算PELV了吗??
one side of the circuit or one point of the source of the supply of that circuit shall be
connected to the protective bonding circuit;

powerlg 发表于 2010-7-20 17:27

楼主提的真好!我也是一知半解的。只知道PELV与SELV电路的区别在与:SELV完全与地以及其他元器件隔离。PELV电路与地相连。
请高手指教,最好能举例说明。

cylam128 发表于 2010-7-31 18:01

二次侧电源要接地。

why2325 发表于 2010-8-3 23:08

我来回答:
1. 二次侧接地就是副边线圈一侧接地,也就是说副边线圈电源一侧要接地,才能形成PELV电路。主要是防止二次侧碰壳后,能够切断控制电路的运行。
2. SELV在工业机器中很少使用,基本上SELV电路需要电气隔离,很难做到。

why2325 发表于 2010-8-21 21:59

回答的这么详细,也没有评分?真行
页: [1]
查看完整版本: 关于EN 60204-1中的PELV接地问题