猛龙不过江 发表于 2010-7-7 09:51

美国电网电压:120V, 240V, 277, 208V, 347V, 480V-ANSI C84-la-1980

美国电网,208V/240V是类似于我们230VL,N的?还是其他的,比如:L1/L2,L1/GNDE,L2/GNDE

liscsupor 发表于 2010-7-7 11:14

引用第0楼猛龙不过江于2010-07-07 09:51发表的 美国电压 :
美国电网,208V/240V是类似于我们230VL,N的?还是其他的,比如:L1/L2,L1/GNDE,L2/GNDE
美国的电压为120V,L1/L2一般为PCB布线设计时的识别信息(火线输入点、火线输出点)。

珠江啤酒 发表于 2010-7-7 11:26

是120V 60HZ

Liu 发表于 2010-7-7 11:35

由于美国是个联邦制国家,虽然联邦电力法律规定了供电等级,但仍然有个别州拥有着自己的供电法律。

按照美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,即范围A供电规定,应当符合下面这些要求的

标准联邦电力法规定供电电压为115~120V,但我们通常也可以认为是110V,接110V设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。

主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110V了。

对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125V,变压器处必须保证114~126V

在空负载时,电设备处必须保证108~125V,变压器处必须保证114~126V

他们大多州都准寻这个法案,即范围A标准法案。即115~120V系统

对于工业用电即三相四线制供电要求。

460~480V系统以及277V系统两大类。他们分2类工业用电的。

满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V

空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V

对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V


总之,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样

这是大多数州的,当然比如一些州由于经济条件以及人口密度问题,电压会有所提高或降低的。

但只要是能够运行在110V的设备,都可以在大多数州使用,而如果兼容110V-220V设备,即全球通用设备,即可在他们任何一个洲任何地点使用

美国的交流供电频率全部为60赫兹。

所以,事实上如果我们在美国大多数地方开民用电的申请接入时,填写的表格上写的是:

120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请,而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了。但美国就是这样严格规定的。

猛龙不过江 发表于 2010-7-7 14:53

发电机可以给电网输送208 240 277的电压?

猛龙不过江 发表于 2010-7-11 16:27

我们的产品是太阳能逆变器,并网的,到美国的机种输出可以有208 240 277 大家是否了解?还有120V的,频率还可以在50~70HZ范围
页: [1]