5821331
发表于 2010-6-26 16:46
线性变压器打耐压?
线性变压器初级和次级打耐压时,应以什么样的绝缘来判断,是基本绝缘,附加绝缘 还是 以加强绝缘来判??
请大虾指教。。
jxwyzg
发表于 2010-6-26 17:46
能发个图片来看下吗。
这样好多判断。
lanfeiyuner
发表于 2010-6-27 13:55
一般是加强绝缘来判断~
jingzi
发表于 2010-6-27 23:06
reinforcedinsulation
长征
发表于 2010-6-27 23:26
一般是加强
zyh20040718
发表于 2010-9-5 16:34
peter1715
发表于 2010-9-5 16:45
如果依靠变压器做安全隔离的,打加强绝缘
游,天崖
发表于 2010-9-5 17:41
加强绝缘
戏尘
发表于 2010-9-5 18:26
加强绝缘 工作电压用输入电压加上输出电压就是他的工作电压了在用那个那个表判断
zhangguobao
发表于 2010-10-6 20:20
根据输入电压和绝缘类型来判断的,初级到次级是加强绝缘