panyuefeng 发表于 2010-6-22 12:22

带跷板开关的墙壁插座问题

带跷板开关的墙壁插座适用的标准是否是插座标准加上一个固定式开关标准,还是有其它的特定标准?谢谢!

wwnw_007 发表于 2010-6-22 12:26

我个人认为是开关标准、插座标准及电器外壳附件标准啦!!!

panyuefeng 发表于 2010-6-22 19:32

本人认为:
   如果安装在墙壁插座中的开关与插座之间有电气连接,控制该插座,可使用IEC60884-2-3
   如果安装在墙壁插座中的开关与插座之间没有电气连接,是两个相互独*立的单元,则开关用IEC60669,插座用IEC60884
请做过的朋友指点一下.谢谢!

lingyuns 发表于 2010-6-23 12:12

引用第2楼panyuefeng于2010-06-22 19:32发表的:
本人认为:
   如果安装在墙壁插座中的开关与插座之间有电气连接,控制该插座,可使用IEC60884-2-3
   如果安装在墙壁插座中的开关与插座之间没有电气连接,是两个相互独*立的单元,则开关用IEC60669,插座用IEC60884
请做过的朋友指点一下.谢谢!

楼主的两种类型的连接开关及插座都是用同一样标准的,即开关IEC60669,插座用IEC60884。而IEC60884-2-3不能用作你的产品标准,为何?请你去理解标准上对“联锁插座”的定义就知了!

6bubu 发表于 2010-6-23 12:37

应该是开关插座标准仪器连用吧!!

panyuefeng 发表于 2010-6-23 21:04

引用第3楼lingyuns于2010-06-23 12:12发表的:


楼主的两种类型的连接开关及插座都是用同一样标准的,即开关IEC60669,插座用IEC60884。而IEC60884-2-3不能用作你的产品标准,为何?请你去理解标准上对“联锁插座”的定义就知了!
这位朋友,本人也是第一次做这个产品,也没有见过连锁插座,请详细解释一下,谢谢!

lingyuns 发表于 2010-6-25 10:06

1 5 联锁插座
   与开关联锁的插座,在结构上应能做到: 在插座插套仍然带电的时候, 插头不能插入插座, 亦不能从插座完全拔出, 而且直至插头几乎完全插合时, 插座的插套才会带电。
   是否合格, 通过观察和进行手动试验检查。
   注: 其他的试验要求正在考虑中.

   普通的墙壁带开关插座,不管插座有电无电,你的插头任何时候都可以插入到插座里的,所以这种是不属于联锁开关插座类的!

xiaowenfei 发表于 2010-6-25 12:00

panyuefeng 发表于 2010-6-25 21:36

引用第6楼lingyuns于2010-06-25 10:06发表的:
1 5 联锁插座
   与开关联锁的插座,在结构上应能做到: 在插座插套仍然带电的时候, 插头不能插入插座, 亦不能从插座完全拔出, 而且直至插头几乎完全插合时, 插座的插套才会带电。
   是否合格, 通过观察和进行手动试验检查。
   注: 其他的试验要求正在考虑中.

.......
GB2099.4(IEC60884-2-3)为固定式无联锁带开关插座的特殊要求,它是没要求联锁的啊,为什么不适用呢?谢谢!
页: [1]
查看完整版本: 带跷板开关的墙壁插座问题