猛龙不过江 发表于 2010-8-21 21:06

电压升高,怎么会等同能量升高呢

琥珀流云 发表于 2010-8-23 14:04

你这问题要EE来回答

嘻嘻 发表于 2010-8-23 16:08

楼主可以测下整流桥堆后的电压的RMS,PEAK值。然后再跟初次级之间的电压的RMS,PEAK值做下比较。
等LZ结果

gorden 发表于 2010-8-23 16:37

220V交流有效值与直流300V基本上是等价要求。反过来说,交流220V会比直流220V要求严的。我编造个数据举例下吧,220V交流的安全间距是5mm那么220V直流可能就是4mm,300V直流就是5mm,300V交流就是6mm。

mengzhaohe 发表于 2010-10-9 15:11

LZ第二个问题,显然是不对的,能量不可能凭空产生
1、整流后电压不一定升高,楼主说的电压升高是并联电容后的现象,如果不并联电容,电压不会升高,相反由于二极管压降的影响,电压还会降低
2、楼主说的有效值的测量方法没有错误,但是整流滤波后,电阻上的电压并不是完全由市电提供,在一个周期内有部分时间是由电容提供的。当然电容上的电能也是来自电网,对于市电来说,其负载不仅仅是那个电阻,还有电容。
仔细分析下整流滤波的电流波形就清楚了、

清水白菜 发表于 2010-10-9 15:24

同意楼上所说的,电容是个储能元器件,所以电源开发设计工程师通常要选择初级大电容的耐压值在400V左右。

powerlg 发表于 2010-10-9 15:37

期待高手完美解答
页: 1 [2]