nicolewang 发表于 2010-6-11 15:29

求助:用直流给整流器供电安规有什么特殊要求吗?

      各位DX:我手上有一个整流器(AC/DC开关电源),原来只是用交流供电,现在打算做成用直流交流都可以供电,交流输入电压220V,直流输入电压240VDC,对于直流供电安规方面我应该做些什么评估啊?
比如对保险有没有什么要求,用的是交流保险丝;还有输入的继电器?
    估计产品是要做UL跟CE认证的,我记得UL的要求交流保险丝用在二次线路上时需要用一个很大容量(好像是交流保险丝额定值的5倍电流)的直流电源来短交流保险丝,短5次来检验它的分断率够不够,但这种做法我只是看到在72V输入的DC/DC电源上用到,我现在这种是240VDC输入的整流器。
   主要就是保险丝跟继电器我不知道怎么去评估。请各位赐教!谢谢!

nicolewang 发表于 2010-6-12 09:20

咋没人回哩?

rick.xiao 发表于 2010-6-12 09:41

不清楚你的產品使用於哪類設備和輸出有何特殊,好像在60950-1中對輸入交流或直流沒有特殊區分對待的條款

nicolewang 发表于 2010-6-12 10:09

标准的48V通信电源,I类设备,现在就是想评估一下这个直流供电方案可不可行。
是有源PFC电路,我想直流供电根交流供电情况下,不同的地方就在于输入电压到PFC输出那一段,PFC输出后两种情况应该完全是一样的,所以只需要评估输入电压到PFC输出那一段线路。
    我以前没做过这种情况的安规认证,所以不知道安规有没有什么特别的要求
页: [1]
查看完整版本: 求助:用直流给整流器供电安规有什么特殊要求吗?