wanfeng243 发表于 2007-9-30 10:58

采用H05VV-F标注的电源线国内销售有问题吗?

电源线上没有按国标标注,只采用H05VV-F标注的电源线国内销售有问题吗?上面已有3C认证,但标注为H05VV-F,而不是227 IEC 53,能够采用在国内销售的的电器上吗?

xiaoxiangtongzi 发表于 2007-9-30 11:03

你可以拿欧规的电线来申请国标的认证.只要你的产品能达到国标标准.
同时印字必须有按照国标的印字~(可以允许也加印欧规电线的印字的.但是两段印字必须分开一段距离.)
在国内销售的电源线必须申请3C认证才可以销售的.
请注意.

niuhaier 发表于 2007-10-5 15:02

不行呀,应该将欧洲印字和国标印字放在一起就OK拉

cableyzf 发表于 2007-10-7 10:08

必须要有CCC认证的,但是因为你的已经满足H05VV-F,并且可以拿出正式的报告,因此可以申请仅做差异测试就可以了.
另外印字方面国标中我还没有见到类似的规定,不过UL标准中规定不同类型的字段间的距离要区别普通字段间的距离.总之,你把CCC和IEC字段隔开总是没错的

wangjb 发表于 2007-10-7 10:30

必须要有CCC认证的,国内必须按照这个来。

wanfeng243 发表于 2020-3-23 12:25

谢谢各位

448080300 发表于 2020-3-23 18:15

wanfeng243 发表于 2020-3-23 12:25
谢谢各位
2007-2020这中间的13年你是隐身了吗?:lol

雨在路上 发表于 2020-3-26 21:50

其实我觉得线束厂家把取得的认证,只要有地方能够印刷,都印刷上去;这样对自己组织生产,包括对客户整机的认证,其实都有利。