yangkycn 发表于 2010-5-28 10:57

请问;什么叫“桥接双重绝缘和加强绝缘的元器件”?

新人学习GB4943,对其中1.5.7中的桥接双重绝缘和加强绝缘的元器件很是不解。
1.元器件在此处的功能,电容和电阻是什么?
2.此处的双重绝缘和加强绝缘如何理解?
如能举例附图说明,感激!
谢谢!

ok_hmh 发表于 2010-5-28 12:59

楼主,你了解错误了,这句话是指的电路中的一种元器件,此期间连接在初级与次级之间,这样的元器件需要满足加强绝缘或者双重绝缘。
不知理解没?

yangkycn 发表于 2010-5-28 14:15

谢谢您的解答!
GB4943中原话是这样的:
1.5.7 桥接在双重绝缘或加强绝缘上的元器件.
通过检查和进行相关的试验来检验其是否符合1.5.7.1 至1.5.7.3 要求.
1.5.7.1 桥接电容器
允许由下述电容器桥接双重绝缘或加强绝缘;
——符合GB/T14472—1998 中单个Y1 类电容器
——两个串联的电容器,每个都符合GB/T14472—1998 中Y2 类或Y4 类的要求.
Y1 类电容器可认为具有加强绝缘的功能;
如果两个电容器串联使用,每个电容器标定的电压应为这两个电容器的总工作电压,而且每个电容量应具有
相同的标称电容量.
1.5.7.2 桥接电阻器
允许用两个串联电阻器桥接双重绝缘或加强绝缘.每个电阻器引出端子间应针对这两个电阻器上的总的工作
电压符合2.10.3 和2.10.4 的要求,它们应具有相同的标称电阻值.
刚开始学习安规,很费解!

gtt555 发表于 2010-5-29 12:06

最常见的就是指跨接在一二次侧安全隔离上的Y电容或侦测电阻:一次侧即电源侧,是危险端,二次侧则指安全二次侧,如SELV电路或LCC电路,都是属于可触及的部分,因此,在这两侧之间要求必须做到加强绝缘或双重绝缘以保证使用人员的安全。但是,在一二次侧之间,由于设计上的考虑,常会见到有Y电容桥接(例如在安全隔离变压器两侧各自的参考地之间会接一个Y电容,通常要求是Y1)或者一排电阻桥接(例如一次侧L/N线上接一排侦测电阻直接到二次侧,常为控制信号侧)的情况,这两种情况就是标准中所说的桥接电容或电阻,它们由于直接桥接了本已做好的加强绝缘或双重绝缘,这会导致一定危险存在,因此标准专门对其定义了一些特殊需求以保证这些危险不会发生,至少是被控制到安全意义之内。

yangkycn 发表于 2010-5-31 09:34

To gtt555 :
非常感谢您的详细解答,让我有了初步认识。
还有个问题:
1.这个安全隔离变压器两侧各自参考地之间接的Y电容有什么作用呢?
2.这些侦测电阻有什么作用呢?能否举例说明在哪种情况下这种电阻会发生什么状况来体现作用。
非常感谢!!!

2532165 发表于 2010-5-31 10:01

这个问题也上来了!
   我服了你了

yangkycn 发表于 2010-5-31 10:22

呵呵。刚学安规,请多多指教啊!

foleyzheng 发表于 2010-5-31 15:44

1.这个安全隔离变压器两侧各自参考地之间接的Y电容有什么作用呢?
2.这些侦测电阻有什么作用呢?能否举例说明在哪种情况下这种电阻会发生什么状况来体现作用。


从电路学上说:电压会产生电流,初次级这间参考地间也存在这个问题。接这个Y1电容使两者之间的电流会转移到安全地。这样可以起到保护人不被电击的作用。

yangkycn 发表于 2010-6-1 09:11

谢谢您的解答!!!

yuqijun 发表于 2010-6-1 09:16

LCC电路就算是桥接的元器件,有些还有在初次级桥接了很多个电阴,这些电路要保证满足双重绝缘或加强绝缘
页: [1] 2