yuqijun 发表于 2010-7-27 14:35

这个还真没有碰到过,

zjjpretty 发表于 2010-7-27 15:09

我读标准时也不理解,哪位高手能够解答啊?

helixin001 发表于 2010-12-30 18:43

我想,这种电流是用万用表测不出来的,或者说很小。因为根本不是工频的,万用表测不准。要用示波器看波形,再算电阻吧。

AlexLuo 发表于 2010-12-31 12:20

断开Protective Earthing Conductor,串一个阻抗很小的电流表于Main Protective Earthing Terminal和大地之间,读产品正常工作时电流表的读数,不能超过输入电流的5%。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 接触电流超过3.5mA的设备,如何测量保护导体电流?(确保不会超过输入电流5%)