bent 发表于 2010-4-26 14:12

touch current


各位高手,能否告知接触电流为何在OFF状态下,电流来的比较大?一般是on状态下的2倍。

lao_xia 发表于 2010-4-26 15:24

不一定,这个要看各个机的设计电路!

bent 发表于 2010-4-26 15:49

為甚麼在off下來的大一點,能否指教?

jqheart 发表于 2010-4-26 17:15

学习一下~

yuqijun 发表于 2010-4-26 19:04

我以前做过的产品,OFF下很小的呀,基本上没有呀,不了解你们的产品具体情况

junpi 发表于 2010-4-26 22:30

一般OFF状态下泄露电流是很小的,不会比正常情况下大

bent 发表于 2010-4-27 18:00

产品是一般的开关电源。因为我们测试的时,EUT供电是有一个极性切换和电源开关的治具,按照标准上去做的。但往往把那个电源开关关闭时,泄露电流就比ON状态下来的大!

junpi 发表于 2010-4-28 10:34

按照标准要求,TN电力系统测试电路应该有两个开关,一个为极性转换开关,另外一个为接地断开和闭合开关

winny 发表于 2010-4-28 10:59

页: [1]
查看完整版本: touch current