hlj9981
发表于 2010-4-15 16:35
I类灯具接线端子的绝缘防护问题
在I类灯具中,为更换光源而打开灯罩时,接线端子能被手轻易的触及到,象这种情况是否需要增加一个端子防护盖。请赐教,谢谢!
wwnw_007
发表于 2010-4-15 16:45
绝对需要增加此保护装置。
hlj9981
发表于 2010-4-15 19:51
是不是在更换光源时能被标准试指触及到的接线端子都要加防护盖。
qianyemuyi
发表于 2010-4-16 09:09
不一定全要
2532165
发表于 2010-4-16 10:18
gree76
发表于 2010-4-16 11:36
支持三楼的意见,具体案子具体分析。