保险丝电阻算不算熔断器?保护装置?
为了节省成本,很多厂家都会用电阻当作保险丝的功能来使用.保险丝电阻算不算熔断器?
保险丝电阻算不算保护装置?
在电源里面使用保险丝电阻需要不需要把保险丝的规格标注在PCB上,要标注的话,怎么标注,就是标注什么指标?什么格式? 使用熔断电阻当保险丝用也算是保护装置,在PCB上不用标注的!你只标注代号就可! 是不是对保险丝电阻的可靠性有要求呢? 安全方面需保证L/N短路时能起到保护作用;
同时需保证EMC浪涌测试时不能断,最好用线绕电阻. 按照理论上讲,绕线电阻应该是保护装置,也是熔断器,安规标准60950规定,是熔断器就得标注啊,这个绕线电阻为什么不需要标注? 需要标注。
测试需要重复10次
标准其电压与阻值 引用第6楼嘻嘻于2010-04-13 10:37发表的:
需要标注。
测试需要重复10次
标准其电压与阻值
应该标注阻值和功率. 同意. 标识阻值和功率在PCB上,关键零部件清单需要注明厂商和型号, 技术数据注明阻值和功率. 最近听说保险电阻不太安全,有传闻说不让用了?