有关电源线绝缘厚度与护套厚度的最小值
有关电源线绝缘厚度与护套厚度的最小值可以从标准的哪里查到,看到的资料有不同的计算公式,不知哪个对:
这公式是从哪里来的?
绝缘厚度最小值=标准值×0.9-0.1
护套厚度最小值=标准值×0.85-0.1 相关电源线标准中有的。如GB/T 5013和5023等 確切地說,可以從GB5023.1-2008版的標準中找到相關的描述,而公式則是由文字理解再轉化出來的. 有关电源线绝缘厚度与护套厚度的最小值UL/CSA从UL62里找,VDE类从IEC60227里找,CCC从GB/T 5023里找,CNS从CNS3199里找,公式来说每个标准都不一样,具体看以上相关标准. 欧标的标准-1标准里都会有 标准都不一样的,不能庞统概况,还是依据标准! ul62 一般美制线规18~14AWG
绝缘最小厚度要求0.69mm以上,平均0.76mm
被覆最小厚度要求0.61mm以上,平均0.76mm
12AWG
绝缘最小厚度要求0.69mm以上,平均0.76mm
被覆最小厚度要求0.91mm以上,平均1.14mm 忘了说,我所指的是VDE标准电线。 标准里面只用一句话进行概括,没有一一列出公式的,这一点要留意啊。
页:
[1]
2