埋地灯电线用硅胶线行吗
我有一地埋灯,因内部温度高,用的是硅胶线3×1.0;现国标要求是GB5023.2即橡胶线,硅胶线外套确比橡胶线软,请教高手们,硅胶线能用吗 不会吧!检测工程师如此要求的吗? 外部与内部接线明确说明户外灯具外部接线应是橡胶线,且因电线外部之机械性能,耐磨程度不应差于GB5023.2,由此推来,硅胶线不合格?我拿不定主意,请高手指教。 硅胶线之机械性能与橡胶线之差异除了温度外,硅胶确实较软,且撕裂性能稍差。 引用第1楼wwnw_007于2010-03-29 15:03发表的:不会吧!检测工程师如此要求的吗?
不会吗 本人补充:
应该还要考虑其耐化学腐蚀性等等问题 硅胶线只能在内部使用,不能作为外部电缆使用, 楼主你可以看看GB7000.1 clause 5.2.2, 其中就有说明。
不知道你用的硅胶线能否达到GB5023和GB5013的要求.标准并没有限死了只能由橡胶线。 楼主你是问内部线还是外部线啊?外部电缆通常都用橡胶的。
内部线建议你还是用耐热橡皮绝缘电缆(245 IEC 03 (YG))。
当然机械和电器性能比这个更好的话,也可以用啊。
我刚做了一个地埋灯的案子,内部线用的是耐热橡皮绝缘电缆,
温升没有问题。