guanito
发表于 2010-3-22 17:58
我知道带编织的硅橡胶线,如果编织材料差,会造了静电,如果用耐压仪测量1500V5mA会出现击穿假象,是否你使用电线绝缘料混入其它导电物体,与你使用的电线厂联系一下。
ahaqzjz
发表于 2010-3-23 08:29
3000V都没有击穿
jeremyho88
发表于 2010-3-23 13:30
如果你做过电工,则这种事情见怪不怪。我该肯定你用的是液晶电笔,这个甚至可以检查到电线的断路部分(不甚精密)。如果用氖泡电笔则不会发光。说明并无实际的电流流过。故这个电压是感应的,也就是说耦合了。
个人见解
zzl396139
发表于 2010-3-23 13:36
电笔没有经过检定,无法得知其测量数据的有效性,其误差可能会很大,当然也存在感应电压
ahaqzjz
发表于 2010-3-23 14:32
谢谢各位!已知答案感应电压,如果有兴趣也可以试自己生产的三芯线,一根芯线接220V电流,另两根芯线用电笔测测都有200V左右,氖灯发亮,记住,用一定用电笔,不要用万用表,万用表测的结果只有几V,甚至是0。