falling 发表于 2007-9-24 11:12

60950工作电压

IEC、EN、UL60950中表2K,2H关于最小电气间隙判定的表格。 其中工作电压是一个判定依据 。 有V(峰值或直流值)和V(有效值 正弦)两个参数, 大家都因该比较熟悉。 我们做的是直流电源, 在安规测试的时候安规工程师记录的是峰峰值, 然而我们认为峰峰值没有意义, 因为加在产品上的电压不可能是峰峰值。 不知道这是不是安规工程师理解的问题。各位大侠, 能不能告知你们在实际测试中用的是峰值还是峰峰值 啊! 不胜感激!

falling 发表于 2007-9-26 11:02

谢谢楼上的回复。 不过我的问题在于标准里面的峰值到底是峰值还是峰峰值. 二者还是有一定区别的。 以前目击工程师都说是峰峰值, 我们觉得有异议。 因为器件所承受的电压实际只有峰值而已。 最近两天有再和他们讨论,又说是峰值了。 所以还是要据理力争啊,呵呵

zihui 发表于 2007-9-27 19:13

应该是峰值,我昨天自己用示波器的时候也犯了这个错误,差点认为是峰峰值.

barry 发表于 2007-10-6 15:18

引用第0楼falling于2007-09-24 11:12发表的 60950工作电压 :
只需記錄有效值(RMS值)和峰值(Peak值)即可。

lengyou 发表于 2008-5-25 23:09

感谢回复呀

lanbi 发表于 2008-5-26 19:46

引用第5楼barry于2007-10-06 15:18发表的:


只需記錄有效值(RMS值)和峰值(Peak值)即可。


为什么在抓峰值(Peak值)的时候,我以前那个公司把最大的那个值被认为是noise,认为第三大的那个值才是真正的峰值(Peak值),你觉得这样合理吗??
页: [1]
查看完整版本: 60950工作电压