ljh809809 发表于 2010-3-14 08:05

关于灯具IP的一个小问题。

标准中有这么一段话:
Where X is used in an IP number, it indicates a missing numeral in the example, but both of the appropriate numerals shall be marked on the luminair./如果X用于IP,它表示举例中的一个缺失的数字,但在灯具中两个适当的数字都应标出。

意思是不是:灯具中的IP不应出现X,比如IPX2,而只能出现两个具体的数字,比如IP54?

弹指飞烟 发表于 2010-3-14 10:13

的确如此。真正的产品是不可能标IPX2或IP4X的,因为产品设计生产出来其IP等级已经确定。
而一般使用者对产品对IP等级的要求为至少是多少,所以使用者的要求是可以这么表达的。

littlefish66 发表于 2010-3-14 16:46

做安规测试时,可以单一数字测试,即可以只申请防水IPX4试验,也可以只申请防尘防固体物IP4X试验,以进行灯具设计初期的考虑,但是在作为产品整机进行CE或GS申请时,就必须两位数字都要确定下来了

qianyemuyi 发表于 2010-3-15 16:22

学习了~~

FelixLi 发表于 2010-3-15 16:34

学习了,有没有标准,分享下,谢谢!!

ljh809809 发表于 2010-3-16 10:47

引用第0楼ljh809809于2010-03-14 08:05发表的 关于灯具IP的一个小问题。 :
标准中有这么一段话:
Where X is used in an IP number, it indicates a missing numeral in the example, but both of the appropriate numerals shall be marked on the luminair./如果X用于IP,它表示举例中的一个缺失的数字,但在灯具中两个适当的数字都应标出。

意思是不是:灯具中的IP不应出现X,比如IPX2,而只能出现两个具体的数字,比如IP54?
家电可以有IPX0,IPX4等,灯具里的IP不能有X而非要用一个具体的数字代替吗?

安老盖 发表于 2010-3-17 09:21

是,不标的话,默认按IP20。

红叶 发表于 2010-3-17 16:44

关于IP的标法,家电和灯具是不同的。

xieyan1008 发表于 2010-4-14 17:06

长见识了!谢谢!

tony.he 发表于 2010-4-14 17:16

灯具的IP等级,IP后面的第一位特征数字是0-6,第二位特征数字是0-8的。