(討論)關於開關電源大輸出電流的短路測試方法
還沒有人開話題,我來開第一個。。。關於開關電源輸出大電流(如20A,30A,40A,60A等等)的輸出變壓器短路,大家有沒有什么好的方法?
有一般的開關來短路,肯定是不行的,開關本身有一定的電流限制(如8A、10A等),另外,開關自身有接觸電阻,幾十毫歐到幾百毫歐。搞不好,短路時,相當於輸出又帶了一個大負載,而導致短不死。
我曾用開關管做過開關,比較麻煩了一點,不過效果還可以。。。
如果開關管的電流不夠,可以多並幾個。
值得注意的是,開關管在關閉時,一定要將柵極接到地上,不能讓它空置,否則因為柵-漏、柵-源極的分布電容的影響而導致關不死。
大家還有沒有更好的辦法? 回LZ
平时没有接触到这么大的,呵呵
我在做普通的开关电源时,就用自制的短路闸刀开关,非常好用
开关电源不会对很小的电流差异,而试验现象不同的
不知道,我说的有什么错误
请指教 引用第1楼至尊宝于2007-05-28 16:27发表的:
回LZ
平时没有接触到这么大的,呵呵
我在做普通的开关电源时,就用自制的短路闸刀开关,非常好用
开关电源不会对很小的电流差异,而试验现象不同的
不知道,我说的有什么错误
.......
也算一种方法吧。
只不过,闸刀开关需要较大的力气,对于女工程师就不太合适了。。。 可以用電子負載來拉起大電流,這個可以做短路,最大可以到120A,
就是設備有些昂貴,操作簡便,按下SHORT鍵就好
页:
[1]