ok_hmh 发表于 2010-4-15 19:58

引用第16楼liux09于2010-03-16 20:49发表的:
首先要区分1个定义:标称电压与耐压是不同的。

1. 150V标称电压对应的温度是200℃,请问你的变压器工作在200℃?

2.PTFE套管150V/300/600V耐压都可以达到3KV以上
.......
1、一般绝缘材料的都会有绝缘等级,你在使用的时候必须保障在正常和异常情况下温度在此绝缘等级以下。
2、一个材料的绝缘性能不能只说耐压达到了某个值就说明他可以使用,绝缘性能不只包括耐压还有很多其他参数的。具体情况你可以看一个材料的UL黄卡就知道了。在UL黄卡里面表明了他的工作电压,这在做认证的时候如果超额使用会不过的。。
3、厚度也只是众多参数中的一个而已。。
页: 1 2 [3]