zhouxiao2519 发表于 2010-2-8 18:11

多谢xiaoxiangtongzi和jeremyho88两位专家了!

schwarzwald 发表于 2010-2-8 18:35

引用第0楼zhouxiao2519于2010-02-08 08:33发表的 请教:插头综合测试仪的内、外高压 :
说内高压指的是L-N,L+N-E之间的耐压,外高压指的是L+N+E对外壳之间的耐压。

有没有大侠详细解释一下:

1、内、外高压值,如内高压2000V、外高压2000V等,这些值是根据什么来设定的?
.......
1、电压值请参考60884的17.2。当然这是形式实验的要求,对于额定电压大于130V的插头,内压、外压2000V,1min;在实际生产中,为了节省时间,很多厂家将电压提高,例如内压2500V,外压4000V,测试时间减少到1s;
2、内、外压不良的原因有很多,内压例如:端子铆接的时候散丝、配线绝缘不够;外压例如:散丝、注塑不良;
3、内压的危害,可能引起跳闸、火灾隐患;外压的危害,由于和人体直接接触,外压不良可能引起电击伤害,因此一定要严格进行测试。
页: 1 [2]