lsdb2007 发表于 2010-1-27 17:47

请教线盘接地电阻测试问题,谢谢!

请教线盘接地电阻测试是测试接地插销和线盘金属之间,还是测试接地插销和接地插套之间。标准依据是什么?
另外接地电阻测试过程中的主要影响因素有哪些?
感谢高手指教!

micshang 发表于 2010-1-27 22:01

GB2099.1的第11.5条有说明:接地端子与易触及金属部件之间的连接是低电阻连接。。 电阻不得大于0.05欧姆。。。
个人理解应该测量接地插套和线盘金属间吧,不然电源线的长度都在十米以上甚至几十米,自身的电阻都能超过0.05

飞天鱼 发表于 2010-1-27 22:44

需要学习!

luhangjun 发表于 2010-1-28 09:31

jixingaozhao 发表于 2010-2-11 13:00

是法式的线盘吗?
标准原话:The connection between the earthing terminal and accessible metal parts to be
connected thereto, shall be of low resistance.
正确的做法是: 线盘面板上在靠近接地点焊的地方把地线剪断,然后量断头到插销。
测量的目的是看看接地的连续性好不好。
如线盘除插座部分有可接触金属部件,一般都做到双重绝缘。所以不能量线盘金属部件(例如:铁架,螺钉)
页: [1]
查看完整版本: 请教线盘接地电阻测试问题,谢谢!