johnmark 发表于 2010-1-24 20:18

开关产品在断开时两个银触点的最小距离是多少

最近在设计一个产品时发现开关在断开时两个银触点的距离很小,请问开关标准中对在断开时两个银触点的最小距离是多少?
希望大家能帮助我,另这个距离可不可以由多个距离累加起来算?

town21 发表于 2010-1-25 08:42

要看你设计产品对耐压有没有特殊要求,耐压要求高时的触点距离相对要高一些,当然还要考虑做寿命过程是否容易电弧烧损。

noangelrain 发表于 2010-1-25 11:15

开关不是很懂~

kevin7611 发表于 2010-1-25 11:16

欧洲和国标的开关断开时两个银点电气间隙应该是大于等于3mm,美标就不知道了。

lingyuns 发表于 2010-1-26 09:07

按GB16915标准触头断开分类:
   1)正常间隙结构开关,触点电气间隙>3mm;
   2)小间隙结构一关,触电电气间隙1.2mm<S<3mm;
   3)微间隙开关<1.2mm;

liu1tao2 发表于 2010-1-26 17:19

johnmark 发表于 2010-1-26 22:33

谢谢大家的支持,希望大家发表各自的意见。最好注明标准依据。
页: [1]