开关产品在断开时两个银触点的最小距离是多少
最近在设计一个产品时发现开关在断开时两个银触点的距离很小,请问开关标准中对在断开时两个银触点的最小距离是多少?希望大家能帮助我,另这个距离可不可以由多个距离累加起来算? 要看你设计产品对耐压有没有特殊要求,耐压要求高时的触点距离相对要高一些,当然还要考虑做寿命过程是否容易电弧烧损。 开关不是很懂~ 欧洲和国标的开关断开时两个银点电气间隙应该是大于等于3mm,美标就不知道了。 按GB16915标准触头断开分类:
1)正常间隙结构开关,触点电气间隙>3mm;
2)小间隙结构一关,触电电气间隙1.2mm<S<3mm;
3)微间隙开关<1.2mm; 谢谢大家的支持,希望大家发表各自的意见。最好注明标准依据。