chenchaohw 发表于 2010-1-19 10:58

请教各位大侠:BS不可重接插头的温升是多少?

请教各位大侠:BS不可重接插头的温升是多少?

johnmark 发表于 2010-1-19 11:59

52K,可以查相关标准。

chenchaohw 发表于 2010-1-19 12:30

谢谢!

zy3618 发表于 2010-1-25 22:44

BS 1363:1995 Clause 16

不同的地方温升要求不一样

zy3618 发表于 2010-1-25 22:49

BS 1363:1995 Clause 16

不同的地方温升要求不一样,52K只是一部分要求

试点    温升(K)
火线支架    37
中线支架    37
接线端    52
接线头    52
可触及表面    52

zy3618 发表于 2010-1-25 22:52

由于网络问题以为图片没有发出,重发了一次,建议可删去一个

浙江骆驼祥子 发表于 2010-1-26 15:02

楼上是好心人的耐心解析,代表相关人支持一下!