请教各位大侠:BS不可重接插头的温升是多少?
请教各位大侠:BS不可重接插头的温升是多少? 52K,可以查相关标准。 谢谢! BS 1363:1995 Clause 16不同的地方温升要求不一样 BS 1363:1995 Clause 16
不同的地方温升要求不一样,52K只是一部分要求
试点 温升(K)
火线支架 37
中线支架 37
接线端 52
接线头 52
可触及表面 52 由于网络问题以为图片没有发出,重发了一次,建议可删去一个 楼上是好心人的耐心解析,代表相关人支持一下!
页: