AC-DC电源中,Pri-Sec是Reinforced,为什么次级的高压对地只要满足Functional绝缘就
AC-DC电源中,Primary-Secondary是Reinforced的绝缘,输出是SELV,而在次级这边的高压(比如变压器次级的绕组之间的电压)对地为什么只要满足Functional绝缘就可以了呢? 需要基本绝缘!! Reinforced的绝缘等于基本绝缘+功能绝缘。PRI-PE要基本绝缘,那次级-PE只需功能绝缘就可以了! 加强绝缘等于基本绝缘+附加绝缘
初级-地要求基本绝缘
初级到次级要求加强绝缘
次级到地要求基本绝缘 引用第2楼半兽人于2010-01-17 12:21发表的:
Reinforced的绝缘等于基本绝缘+功能绝缘。
PRI-PE要基本绝缘,那次级-PE只需功能绝缘就可以了!
真的假的??!?!!?!? 引用第0楼twobigseas于2010-01-16 18:25发表的 AC-DC电源中,Pri-Sec是Reinforced,为什么次级的高压对地只要满足Functional绝缘就可以了呢? :
AC-DC电源中,Primary-Secondary是Reinforced的绝缘,输出是SELV,而在次级这边的高压(比如变压器次级的绕组之间的电压)对地为什么只要满足Functional绝缘就可以了呢?
你所说的次级高压有多高?超过SELV要求了么?如果符合SELV当然对地只需功能绝缘,如果超过SELV就不一定了,很多情况下就需要基本绝缘。
你说的ACDC电源,从变压器次级的绕组到输出的直流端口都是次级电路,但是没部分都是不同的,一般的电源就是越往后电压越低,常见的就是绕组附近的电路一般都是满足不了SELV要求,但是靠近输出端口部分的电路很多情况下都是满足SELV,并且一般都是输出端口附近的电路到地的距离最短,也就是输出端口附近的电路到地的距离才是真正的瓶颈,所以一般就可以说,输出端口(SELV)到地只要功能绝缘就可以了 楼上正解! 输出的整流管一般是贴外壳的,这离外壳(地)也很近啊,而不是说越往后越近。另:能从标准上找出依据吗? 如果次级的输出整流管电压时SELV的话,贴外壳也是可以的啊。