annyjin 发表于 2007-9-20 11:34

海拔4000米高度,60950对电源产品有什么要求?

barry,ken等等高手,现有个电源要用到海拔4000米的高度,标准除了对距离要求乘个系数(iec60664)之外,还有没有其他特别的要求?其他所有的测试都同2000米一样对码?如果有特别要求,具体是什么?要做那些测试验证?来自标准那个条款?谢谢先!

urgent case ,please reply me as soon as possible, thank you very much!

billy 发表于 2007-9-20 12:12

除去距离,其它的没要求。 我们公司常做到海拔4000m或5000m.

kinglxj 发表于 2007-9-20 12:56

3000米要求乘以系数1.15吧


我也想了解

annyjin 发表于 2007-9-20 13:13

谢谢billy

wilper 发表于 2010-3-16 13:48

高手们,这个话题值得我们讨论啊.
海拔高度为什么会对电源使用寿命...有影响呢?