luojiawei142
发表于 2007-10-19 15:05
接照楼主所说,此灯为二类。所以请大家注意,二类灯具又怎麽能用一类的接线端子台呢?所以此灯如果为二类的话,绝不能这样子用接线端子台。必须要把接线端子台用塑料接线盒包起来。
adangce
发表于 2007-10-19 15:31
引用第10楼luojiawei142于2007-10-19 15:05发表的:
接照楼主所说,此灯为二类。所以请大家注意,二类灯具又怎麽能用一类的接线端子台呢?所以此灯如果为二类的话,绝不能这样子用接线端子台。必须要把接线端子台用塑料接线盒包起来。
谢谢luojiawei142兄,此等有黄绿线,是我搞错了,是一类灯,接线端子固定在接线端子座上,但是我对这个爬电距离概念还是有点模糊。
按照标准理解,电源接线端子的爬电距离应该是从端子内的带点部件到任何可触及的金属部件。
同时我还碰到一个问题是,电气间隙和爬电距离有什么区别?感觉两个是同一个概念的
montoya_nie
发表于 2007-10-19 22:51
怎不见地线标识在接线端子边上?另外电气间隙就是:两个带电导体之间或带电导体与可触及面之间的最短的空间距离;而爬电距离是:两个带电导体之间或带电导体与可触及面之间,沿绝缘表面测量的最短距离。
08819292
发表于 2008-4-19 08:26
那这灯属于一类的话,这个变压器怎么说呢,不太理解,我以为是二类的
剑桥新生
发表于 2008-4-19 17:58
这个是2类灯
本文来自:安规网 www.angui.org请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!
kamel_tang
发表于 2008-4-20 08:47
接地線是肯定是二類燈了
kamel_tang
发表于 2008-4-20 08:48
還有就是好像沒有說二類燈的接線端子要包起來呀
stey
发表于 2008-4-21 10:58
注意接线端子到外壳距离要求,线与线的接线是采用什么,奶嘴吗
常媛媛
发表于 2008-4-21 14:43
应该是一类灯具吧
xijianli
发表于 2008-12-16 15:56
引用第12楼montoya_nie于2007-10-19 22:51发表的:
怎不见地线标识在接线端子边上?另外电气间隙就是:两个带电导体之间或带电导体与可触及面之间的最短的空间距离;而爬电距离是:两个带电导体之间或带电导体与可触及面之间,沿绝缘表面测量的最短距离。
加以图示,以便更好理解。。。