寻求个解决雷击和绝缘耐压的方案
有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。
缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。
后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。
二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。
三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。
电源要求的EMC:
绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。
冲击电压
:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。
四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。
大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题
http://www.21dianyuan.com/bbs/attachments/bmp/2010/01/18/12637943444b53f8a8026be.bmp 能否提供你产品图片资料,你说的问题应该好解决. 楼主可以问问 北京环境可靠性与电磁兼容试验中心,他们那可以做很多的试验。电话好像是:010-67807612
我还记了一个网址:www.kkxTEST.com(可靠性试验网) 也就是给了这个课题,没有产品。图中给出个大体样子,问一下再怎么加能够实现雷击和绝缘不矛盾 采用电视机防雷击电路的方案,一种防雷击电路是在PCB电路板上直接制作放电间隙(6mm)装置,在外接天线端口就近与电网输入引线之间加接这种放电间隙装置。由于电视机本身没有金属机壳或机壳接地电气连接点,所以防雷放电间隙可直接利用电网输入电源引线代替地线使用。
另外,电视机的安全标准要求冷热地之间的耐压强度大于AC2000V,而绝缘距离要求大于6mm,选用其它放电器件反而难以符合安全要求,并且会提高成本。因为在正常气压下,每1万伏的正常放电距离正好是10mm,因此,2000伏的正常放电距离是2mm,而取3倍安全系数后正好就是6mm。图2中,电视机防雷击电路制作成锯齿状的原因,是让高压放电更容易发生,因为电
极的尖端处电场强度最强,当尖端放电产生后,周围空气将变成导体,使放电更容易进行,这样,在很短时间内就可以把电放完。
----------------------------------------这个方案不知道可行否
http://www.21dianyuan.com/bbs/attachments/bmp/2010/01/18/12637944344b53f902d8bee.bmp 用放电间隙试试 这个整改不是很难的,雷击在输放加压敏与放电管但参数一定要选对 电信、电力、铁路等的设备几乎天天被雷劈,可以搜索一下相关技术文献,理论性指导性更强。 3个压敏电感,加一个放电管!
参数选对,就能搞定!
页: