海之未央 发表于 2010-1-11 11:52

表2C中的一个疑惑

60950里面的 Table 2C – Limits for power sources with an overcurrent protective device

说的是有过流保护装置的电源的限值。。。最下面那里。/。。。。

e) The current ratings of overcurrent protective devices are based on fuses and circuit-breakers that break the
circuit within 120 s with a current equal to 210 % of the current rating specified in the table.


这段话怎么理解?!?!?假设我一个供电端口。。。电压12V,保险丝额定值1.25A, 我在端口加负载直到3A才跳掉。。。。这符合表2C么?!?!?

谁能说说,有过流装置的怎么才算LPS呢?!?!

lao_xia 发表于 2010-1-11 13:15

照表2C的计算是要求输出电流:小于或等于1000/Uoc,即如果你的输出空载电压是12V,则它的限值是1000/12=83.3A,即只要你的输出电流不超过这个值就算通过。

海之未央 发表于 2010-1-11 14:31

引用第1楼lao_xia于2010-01-11 13:15发表的:
照表2C的计算是要求输出电流:小于或等于1000/Uoc,即如果你的输出空载电压是12V,则它的限值是1000/12=83.3A,即只要你的输出电流不超过这个值就算通过。

那么表2C右边两栏Apparent power c d以及Current rating of overcurrent protective device e可以不考虑?!?!?!

martin_chiu 发表于 2010-1-12 11:22

Output current, Apparent power and Current rating of overcurrent protective device,
都是要符合的,

您說的item e, 是針對過電流保護裝置, 以fuse rating or 線路使用狀況下的電流 x 2 倍, 該 fuse 必須在120 秒內断開
(此部分通常都會用fuse 的rating)

海之未央 发表于 2010-1-12 15:05

引用第3楼martin_chiu于2010-01-12 11:22发表的:
对,我说的关键就是这句:The current ratings of overcurrent protective devices are based on fuses and circuit-breakers that break the circuit within 120 s with a current equal to 210 % of the current rating specified in the table.


我1.25A的输出端口过流保险丝, 慢慢加载/。。。。。都加到3A正好才跳。。。

按照楼上的理解这就不是LPS了?!!??
页: [1]
查看完整版本: 表2C中的一个疑惑