wolfxu 发表于 2010-1-8 10:37

关于电源的保护装置?

各位兄弟姐妹,电源做LVD——EN60950,输入是否一定要有保险丝之类的保护元件?如果没有的话是不是不可以?标准的哪个部分讲到一定要有保护元件的啊?
另外除了保险丝之外还有哪些元件在初级侧起到和保险丝一样作用的元件啊?谢谢!

夜雨秋风 发表于 2010-1-8 11:42

fuse是一个保护元器件,如果没有它的情况下,一般异常测试不会通过。出于成本及体积方面来考虑,用fuse是比较节省的,当然用到保护电路也可以起来保护作用,一般不推荐。

五岳盟主 发表于 2010-1-8 15:36

lao_xia 发表于 2010-1-8 15:59

1.7.2.3 Overcurrent protective devices 请参考标准这一章节!

UL499 发表于 2010-1-8 15:59

楼主只要你设计的产品在正常和异常测试都能通过的情况下,你可以不用保护电路。
测试会将初级和次级电路的原件进行短路,开路等测试,如果没有保护电路,我想你的电源怕是没有人敢买哦

junpi 发表于 2010-1-9 11:44

初级电路肯定要用到保护装置,不然异常测试没有办法通过,而且这种保护装置一定要在器具内部,不能借助固定布线(永久连接式产品除外)的保护装置
可参考标准Clause 2.7

豆浆油条 发表于 2010-1-12 19:27

一定要加保险丝或保险丝电阻,这个在标准的2.7章节里面有讲,没有加保险丝的话,模拟故障是过不了的
页: [1]