flf9835 发表于 2007-9-19 17:10

SJTOW 的两芯线可否做成红色跟黑色

SJTOW 的两芯线可否做成红色跟黑色 请各位高手指点!

victor 发表于 2007-9-19 18:43

根据UL62ANNEX D   TABLE D.1,似乎不可以

xiaoxiangtongzi 发表于 2007-9-19 20:12

芯线的颜色,
根据UL62ANNEX DTABLE D.1,底下的说明
The use of other identification colors is permitted.
除了绿/黄间色的芯线之外~其他区分的芯线颜色是可以接受的.没有做强制要求.
不过,CSA C22.2 NO.49里有规定的.
2芯的做黑白两种,
3芯的做黑,白,绿黄或者黑,红,绿黄或者蓝,棕,绿黄
4芯的规定了做黑,红,白,绿(绿黄)或者黑,红,蓝,绿(绿黄)
SJTOW如果只申请UL认证的话,应该是可以的,
如果有CSA认证的话~就不行了~

flf9835 发表于 2007-9-19 21:43

谢谢,指点

billma 发表于 2009-7-23 21:47

应该可以的,2根火线没有接地的线就是了。

ANGUIE 发表于 2009-7-24 11:14

如果打了UL的标志的同时,又打了CUL标志,就不可以
页: [1]
查看完整版本: SJTOW 的两芯线可否做成红色跟黑色