quanquan8595 发表于 2012-5-8 09:25
這個問題討論的好。。。 以上各位仁兄 說的還不夠具體。。既然標準說的很明確,只需要基本絕緣。肯定有他的道理,絕不是以上兄弟所說 還要+接地。。。 希望高人指點這個章節的內容?chigaoyuan 发表于 2012-5-9 14:13
说说个人的观点: 有说到单一故障,1.4.14中没有明确说单一故障不能式基本绝缘失效, 一旦SELV和一次电路只是通过基本绝缘隔离, 那一旦基本绝缘失效的话, 那SELV岂不完蛋?chenlj0832 发表于 2012-5-10 14:40
9楼和地板楼讲到的SELV侧发生单一故障时接地。这样的话,SELV电路本身是PE或FG的,这样的话,单点故障电压永远不会超过危险电压。这样的话,一次侧和SELV是否只要基本绝缘就好了? SELV的接地是否要通过接地测试?tom369tom 发表于 2012-6-13 14:53
基本绝缘+接地kevinyang26 发表于 2012-7-12 11:35
Good,學習了杀手 发表于 2012-7-12 23:04
认真的看了,希望这个帖子不要沉下去,SELV不是随便叫的