ahaqzjz 发表于 2009-12-11 14:26

关于电线绝缘电阻

         请问一下:我们通常说,电线绝缘电阻要求不小于100兆欧,这一说法有没有标准依据?也就是说100兆欧是如何得到的?

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-12-11 15:14

对于电源线——有插头或者尾插的。
各国的标准的规定:
IEC 60884-1的17.1 The insulation resistance is measured with a d.c. voltage of approximately 500 V, the
measurement being made 1 min after application of the voltage.
The insulation resistance shall be not less than 5 MΩ.

GB2099.1 的17.1条款,绝缘电阻5mΩ以上

JIS C 8303 的5.5 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.6によって試験したとき,開閉試験前が100 MΩ以上,開閉試験後が5 MΩ以上でなければならない。

UL 817 的89.1 The insulation resistance of a fitting shall not be less than 100 megohms between:。。。。。。

AS 3112的规定:
2.13.2 Insulation resistance test
The insulation resistance of a plug shall be measured at a voltage of 500 V d.c. as follows:
。。。。。。
The measured insulation resistance shall be not less than 5 MΩ.

zhouxiao2519 发表于 2009-12-11 15:25

也就是说我们的要求一般来讲比标准高很多啦?

我在论坛里看到过20m的电源线,绝缘电阻也要求20MΩ以上

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-12-11 15:28

UL和PSE都是100MΩ

ahaqzjz 发表于 2009-12-11 16:41

第一个标准号应是:IEC 60884-1的17.1
MS没有 IEC60881

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-12-11 16:44

引用第4楼ahaqzjz于2009-12-11 16:41发表的:
第一个标准号应是:IEC 60884-1的17.1
MS没有 IEC60881
小键盘敲错了。SORRY。

billma 发表于 2012-4-29 09:07

楼主是电线的绝缘电阻,美欧在常温测试,其余跟欧盟的是70度或90度测试,还得是多少长度的千米还是千英尺。