最近遇到一问题:一电源产口,其控制板是由辅助电源供电的,而辅助电源是从电源的主电路的BUS上取电的,辅助电源二次侧的地与主电路的BUS-是接到一起的,这样情况下有几个问题:
一,二侧是加强绝缘吗
二次侧低于20V的部分是特低安全电压吗
二次侧以后的部分与机壳需要考虑安规间距吗 需要把,不知道,一般一次侧都是接市电的 1. 一次侧和二次侧还是需要加强绝缘的, 因为二次侧电路并没有全部接地;
2. 二次侧低于20V的部分是SELV电路, 但要注意在单一故障条件下其电压也不能超过SELV电路的要求;
3. 二次侧以后的电路与机壳之间不需要考虑电气绝缘(但要注意是否存在功能绝缘要求) 一,二侧是加强绝缘