电源产品PCB的爬电距离和电气间隙
EN50178标准中规定了爬电距离和电气间隙,在相同的电压条件下,电气间隙比爬电距离大很多,这样的话,我们在PCB Layout时,两条线之间的间距是根据爬电距离还是电气间隙呢!如Table 3中,PK值849V的电路,间隙是5.5mm
而在Table 6中,800V的直流,PCB的爬距离是4mm
在交流中,PK值是大于有效值的,那这样的话,我们在PCB Layout时,如果满足电气间隙,那爬电距离就肯定满足,那我们为什么还要分开规定呢! 因为在PCB上才会出现电气间隙和爬电距离相同的情况(排除有开槽的情况);
但在其他情况中,可能电气间隙远远小于爬电距离,比如外壳到内部PCB;而在PCB上,如果有开槽的话,电气间隙也是小于爬电距离的;所以不能误以为二者只满足一即可;
因为你是PCB LAYOUT,所以可能造成经常性的理解吧;多观注标准最后的图示应该就清楚二者的联系和区别了!