关于IT配电系统
Kenfang,你不让回复你的帖子我只好另开新帖,见谅!关于IT配电系统,主要分布在法国北部的山区和北欧的挪威
在法国N线是通过电阻与大地连接的,但阻值不得而知;
在挪威N线是通过浪涌抑制器等防雷器件与大地联系的。
在线线电压230V的系统中是没有N线的,L与大地通过电阻连接;有点相当与美国的双L线系统。
在中国的少部分的电站中也有N线不接地系统,N线与地之间的电阻是1000ohm,(查一下国内的配电资料可以得到相关的信息)
至于为什么在IT配电系统中使用双保险丝,我现在还不太清楚,对于ajay的问题无法给出正确答案,好像是分布电容产生的无功电流造成的接地故障电流回路。期待高手的回复! "最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
大家挺惊讶的吧,呵呵。"
我还是相信IEC标准,kevin1946 可以看看IEC60364-1:2005,如果有这么大的错误,早就招到各国委员会的强烈反对,在05版之前几版应该就改掉了. 引用第1楼ajay于2007-09-13 21:40发表的:
"最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
大家挺惊讶的吧,呵呵。"
我还是相信IEC标准,kevin1946 可以看看IEC60364-1:2005,如果有这么大的错误,早就招到各国委员会的强烈反对,在05版之前几版应该就改掉了.
在IEC60950-1 2ED 2005的附录V有对IT配电系统的说明,我也是引用的标准啊!电阻和防雷器2种情况都有,只是国家不同!NEMKO工程师只说他们国家的情况,可以理解嘛!
至于1000ohm的阻值,我没有看到相关的标准,所以不敢妄下结论,如果IEC60364-1有明确的描述就没有问题啦! Kenfang,看来有时候不可以只听认证工程师的,还应让其拿出标准的依据来,哈哈! 1000ohm的阻值 我是查到我们国家的标准里面有描述.
至于IEC的标准,我还没有看到. 引用第4楼ajay于2007-09-13 22:16发表的:
1000ohm的阻值 我是查到我们国家的标准里面有描述.
至于IEC的标准,我还没有看到.
这个我也看到了,是讲的我们国家的部分中线不接地系统! 我花了几个小时在图书馆,发现接地电阻没有你们所说的那么简单。所以我不是很相信你们给出的1000ohm的说法。
我是觉得NEMKO的应该比较熟悉IT系统,所以我直接向他们询问,由于时间关系,我没来得及问他细节。但是,就像我之前问你的一些问题一样,我会问他为什么的。 引用第1楼ajay于2007-09-13 21:40发表的:
我不会贴图,建议大家把1950, 60950版本中对应部分的IT系统示意图贴出来给大家看看,可能在直观上就发现标准在这里的变化了。 引用第6楼kenfang于2007-09-13 23:03发表的:
我花了几个小时在图书馆,发现接地电阻没有你们所说的那么简单。所以我不是很相信你们给出的1000ohm的说法。
我是觉得NEMKO的应该比较熟悉IT系统,所以我直接向他们询问,由于时间关系,我没来得及问他细节。但是,就像我之前问你的一些问题一样,我会问他为什么的。
上面说过了1000ohm是国标的要求,IEC标准还没有看到这样的描述. NEMKO的工程师用这么一句话来说明ajay兄弟的疑问:
大致意思:那个转换开关是IT网络有的,在办公室和家庭的电网是没有的。
不知大家明白他的意思没有?