huang818606 发表于 2009-11-12 18:28

罩极电机国家标准温升是多少

罩极电机国家标准温升是多少

sclongwar 发表于 2009-11-12 19:05

看你的马达的绝缘等级。不同的绝缘等级,温升标准也不一样。

105923657 发表于 2009-11-12 20:35

电动机绕组:      温升/ K
——105 (A级)          60(50)
——120 (E级)         75(65)
——130(B级)      80(70)
——155(F级)         105(95)
——180 (H级)          125(115)

yangzhiqiou 发表于 2009-11-12 21:26

罩极电动机也是电机,

rindon 发表于 2009-11-13 08:35

GB4706.1-2005中的限值
A级      75(65)
E级      90(80)
B级      95(85)
F级      115
H级      140
200级    160
220级    180
250级    210

dahao0001 发表于 2009-11-13 12:24

JB/T4269-2002
A级60K
B级75K
超过运行条件按照5171进行修正

jianbliu 发表于 2009-11-13 16:55

电动机绕组:      温升/ K电阻法
——105 (A级)          60
——120 (E级)      75
——130(B级)      90
——155(F级)      115
——180 (H级)          135

why2325 发表于 2009-11-19 20:21

已GB12350-2009为准:最权威
电动机绕组:      温升/ K电阻法
——105 (A级)          60
——120 (E级)      75
——130(B级)      90
——155(F级)      115
——180 (H级)          135
短时工作制可以
+10K
页: [1]