接地电阻疑问?
现有一日光灯,外壳涂有油漆,测量接地电阻: 我把外壳油漆去掉用30A 电流测量接地端与外壳的电阻, 仪表显示开路,发现与外壳相连的螺丝下面油漆没有刮掉,所以显示开路.确但接地端与螺丝的电阻是OK的.现在我的问题是: 这个灯的结构符合要求吗? 我的测量方法对吗? 不符合要求,用螺丝连接的话连接处应该是bare metal,不应该有油漆之类的东西影响接地的连续性。 那这样你的接地连接还有用吗? 谢谢各位
固定内部黄绿色地线的外壳A下那地方的油漆漆涂层是bare metal, 那个外壳A有两个螺母,这两个螺母与地线是导通的,通过这两个螺母与另外的外壳B(即充当灯罩)固定在一起,但是外壳B与地线是不通的。但是外壳B与螺母之间, 我打了下高压1000vac 通过没有问题呀?
做接地连接测试是:地线和螺母之间, 还是电线和外壳涂层(涂层刮掉)之间, 烦请各位高手解答下 10A。不是30。你的太高了。 整个灯具的金属部件都是要求接地良好的 1,要看外壳B作电气外壳不,如果是仅是作装饰外壳可以不用接地。
2,1598是30A,60598是10A。
3,高压和接地两者之间没有联系。 器具外壳不一定都要求接地。如果满足2类结构的话,外壳是可以不接地的。比如带金属外壳的2类灯具或2类结构的就是这样。 6楼解释挺全面的