电线可不可以同时打有3C认证和VDE认证的型号
电线可不可以同时打有3C认证和VDE认证的型号?产品做出口,同时又做内销,能够找到同时打有3C认证和VDE认证的型号的内部线和电源线就便于生产了,只需装不同的可重接插头就可以了. 要是标准能够统一就好了 可以打两种印字.
条件:
同一条电线同时有获得3C和VDE两个认证.
因为:
每个认证的机构只管你的电线上是否有你申请的规格的印字内容和测试性能,
线上有别的国家的印字内容和有多少个是不会管的.
注意:印字间距要符合要求! 可以,很多电线都是有多国认证的。 引用第2楼xiaoxiangtongzi于2009-11-12 09:17发表的:
可以打两种印字.
条件:
同一条电线同时有获得3C和VDE两个认证.
因为:
每个认证的机构只管你的电线上是否有你申请的规格的印字内容和测试性能,
.......
版主解说是很明确的啦!!!我见过电线上的不同标志的好多啦!就是美标的不能同时出现的哟 那电缆的印刷性,油墨的脱落性,安全性是不是有规定的阿 可以的,我们还有同时打SAA、KTL和CCC标识的,因为它们都采用的IEC标准,跟VDE标准在很多规格上结构都是统一的。 引用第4楼wwnw_007于2009-11-12 09:23发表的:
版主解说是很明确的啦!!!我见过电线上的不同标志的好多啦!就是美标的不能同时出现的哟
美标的也是可以同时打不同规格的印字的. 也要看客户是否接受,有的客户接受不了这样的标志,客户认为不符VDE(客户自己认为)。 引用第7楼xiaoxiangtongzi于2009-11-12 09:49发表的:
美标的也是可以同时打不同规格的印字的.
同意,支持,我见过UL和CSA 一起标的