barry, 看过来!关于变压器,电感的整改问题
变压器、电感:可以通过重新合理的布板、改进线路、提高效率、使用温度保险丝或温度继电器、使用风扇等方法来减小其温度。另外,还可以提高绕线的等级。这是在你的安规详述里看到问题.请问一下,如果使用温度保险丝或温度继电器,是串在变压器的一次侧还是二次侧?? 那你看见了,你帮我解答好了 引用第0楼zihui于2007-09-13 15:30发表的 barry, 看过来!关于变压器,电感的整改问题 :
变压器、电感:可以通过重新合理的布板、改进线路、提高效率、使用温度保险丝或温度继电器、使用风扇等方法来减小其温度。另外,还可以提高绕线的等级。
这是在你的安规详述里看到问题.请问一下,如果使用温度保险丝或温度继电器,是串在变压器的一次侧还是二次侧??
.......
這個講義是barry做的, 他最清楚了, 不過一般溫度保險絲是串在初級, 標準一般有要求是串在火線上的, 但是溫度保險絲放在你想控製溫度的地方.
沒做過變壓器, 還是請barry來確認好了! 引用第0楼zihui于2007-09-13 15:30发表的 barry, 看过来!关于变压器,电感的整改问题 :
变压器、电感:可以通过重新合理的布板、改进线路、提高效率、使用温度保险丝或温度继电器、使用风扇等方法来减小其温度。另外,还可以提高绕线的等级。
这是在你的安规详述里看到问题.请问一下,如果使用温度保险丝或温度继电器,是串在变压器的一次侧还是二次侧??
.......
温度保险丝和温度继电器都是放在初级,不过这种器件都是在异常实验时限制变压器温度过高的,也可以一个温度检测器件来检测变压器的温度通过控制电路进行保护。
如果你的变压器和电感在正常温度测试时温度过高,只有通过上述提到的其他方法啦! 引用第5楼zs33257于2007-09-17 12:00发表的:
温度保险丝和温度继电器都是通过断开连接来限制温度吧?应该是属于自动温度调节器
其实不要太在乎这个名词,本来两个词所指的零件可能都是同一个东西,只是所使用的场合不同而已,这一点请注意一下相关定义措词的区别。如果这个装置在“正常测试”时动作了,我们叫它自动温度调节器;但如果它是在“非正常测试”时起保护作用,那它就是温度保险丝和温度继电器(请注意这一点kevin兄已明确指出是“异常实验”)。
kevin兄,对吗? 引用第0楼zihui于2007-09-13 15:30发表的 barry, 看过来!关于变压器,电感的整改问题 :
变压器、电感:可以通过重新合理的布板、改进线路、提高效率、使用温度保险丝或温度继电器、使用风扇等方法来减小其温度。另外,还可以提高绕线的等级。
这是在你的安规详述里看到问题.请问一下,如果使用温度保险丝或温度继电器,是串在变压器的一次侧还是二次侧??
.......
串在一次側或二次側都可以。。。
另外,溫度保護絲還分一次性和可恢復性的。如果是一次性的,在設備正常工作時,溫度保險絲不可動作。 引用第6楼wiltoncou于2007-09-19 21:02发表的:
其实不要太在乎这个名词,本来两个词所指的零件可能都是同一个东西,只是所使用的场合不同而已,这一点请注意一下相关定义措词的区别。如果这个装置在“正常测试”时动作了,我们叫它自动温度调节器;但如果它是在“非正常测试”时起保护作用,那它就是温度保险丝和温度继电器(请注意这一点kevin兄已明确指出是“异常实验”)。
kevin兄,对吗?
wiltoncou兄說得對。。。