a049405 发表于 2009-11-10 11:57

L,N线颜色表示

哪 们大侠有比较全的L,N线可以用的颜色资料,谢谢

wangjb 发表于 2009-11-10 12:48

L线颜色:红,褐,棕
N线颜色:蓝,黑,白

LUKANG 发表于 2009-11-10 13:08

执行安规标准不同,芯线颜色有很多选择

shoushoubing 发表于 2009-11-10 13:14

是哪里的标准呀,一般国内用,棕色表示L, 蓝色表示N

a049405 发表于 2009-11-10 13:25

绿线可以用在火线上吗?

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-11-10 14:51

引用第4楼a049405于2009-11-10 13:25发表的:
绿线可以用在火线上吗?

绿色线一般用在接地,不用在火线上。

L,N极都用其他颜色,
关于具体使用的颜色,可以参考这个帖子:
http://www.angui.org/read.php?tid-33924.html

micshang 发表于 2009-11-10 19:07

引用第5楼xiaoxiangtongzi于2009-11-10 14:51发表的:


绿色线一般用在接地,不用在火线上。

L,N极都用其他颜色,
.......


可是在三相配电系统中,过去的习惯多是三相分别用红、黄、绿三色,零线(中线)用浅蓝,接地用黄绿。有没有权威或统一的规定啊。

a049405 发表于 2009-11-11 08:26

[ 请教高人后得到如下资料,

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-11-11 11:56

引用第6楼micshang于2009-11-10 19:07发表的:
可是在三相配电系统中,过去的习惯多是三相分别用红、黄、绿三色,零线(中线)用浅蓝,接地用黄绿。有没有权威或统一的规定啊。

3C 的电线系统里,.
带插头插座的电线都是使用GB5013,GB5023标准的电线。
但是在GB5013,GB5023标准里都没有黄色的芯线。
并且,有说明:宜避免红色和白色。

不知三相配线系统使用的是什么标准?
可否提供标准或者条款一共学习一下?

micshang 发表于 2009-11-11 12:53

GB2681-81 成套设备导体颜色标准,该标准已于04年作废(本人一直未找到替代标准!),但在电气行业特别是高低压配电行业中还有很深的影响力,现在许多低压成套设备生产企业仍在沿用该标准的规定习惯。大家可以参考一下。仅供参考!