wlsmsy
发表于 2009-11-9 15:27
电机堵转时电流有多大?
一个一匹的电机堵转时,电流有多大?一台20K的变频电源能承受得住吗?输入线应用多少平方的?
jianbliu
发表于 2009-11-9 16:00
什么电机?给出电压,三相/单相?一匹电机堵转电流从5A到100A不等。
雨花石
发表于 2009-11-9 16:26
患激电机堵转电流大,其它的比较小。
tuoxm
发表于 2009-11-9 16:57
你要说明电机类型,正常工作时的功率.电流.效率。
cltcsl
发表于 2009-11-9 17:04
电机堵转电流一般为额定电流的8~10倍。
tuoxm
发表于 2009-11-9 17:15
上将军
发表于 2009-11-9 17:20
先看你的变频电源是多少A的,在变频电源外部接一个调压器,用低电压慢慢调上去就不会爆变频电源了
yangzhiqiou
发表于 2009-11-9 17:42
学习了
rindon
发表于 2009-11-10 18:22
LZ要提供电压和电机类型啊
什么都没有怎么估计啊
TZYL
发表于 2009-11-10 20:00
是不是带温保了的,都要做赌转测试