WZLWZL 发表于 2009-11-5 18:53

耐压测试问题

请问在测设备耐压时,什么情况下需要短接电源线(将火线与零线短接),什么情况下不需要短接,短接的目的是什么?请各位高手赐教

yangzhiqiou 发表于 2009-11-5 20:50

通常绝缘强度的检查包括击穿试验和耐压试验两种形式。击穿试验是在一定条件下,逐渐升高施加于受试件的电压,直到受试件内部发生击穿破坏为止。当击穿发生时,受试件上两电极间电压聚降,同时对受试件造成较为明显的破坏;耐压试验(又称抗电强度试验)是在一定条件下对受试件施加相关标准中规定的电压,以其是否击穿作为受试件是否符合规定要求的判定。耐压试验的结果只说明受试件是否能承受规定的电压,在合格的情况下,一般不会对受试件造成难以修复的损害,故耐压试验是评价受试件防触电和防起火能力的重要手段,是安全试验的基本项目之一。

太阳 发表于 2010-1-6 00:14

一般都需要将两极短接起来做,这样做的目的是为了让被测设备内部的受试部件施加同等电压,保持等电位。

Andy.Yang 发表于 2010-4-8 16:26

That's for do the hipot test on the L and N to the earth at the same time....

电源 发表于 2010-4-19 00:02

首先要搞清楚耐压测试对象及目的,拿开关电源来说,一般测试的是输入到输出,输入到地或者输出到地的绝缘特性,因此应在一次侧
和二次侧或者一次侧和地之间加电压,不知道这么说对不对,我是这么理解的

游,天崖 发表于 2010-9-5 17:20

一楼说的对,其实击穿试验也就是耐电强度