温度限值
想请问一下对于变压器线圈等级classA classB classE在标准EN60065和EN60950-1中它的限值分别是多少?谢谢 65为多少K,95为多少度 65后面的单位是啥?95后面的单位是啥?若是指温升,仅是温度差,不用转换单位 EN 60950-1變壓器溫度限制值:Class A---100 degree C
Class B---120 degree C
Class E---115 degree C
若是使用thermocouple方式測量,上面這3個限制值須再減掉10 degree C
EN 60065變壓器溫度限制值:
需要看變壓器所使用的繞線材質,而不是以Class A,B,E來區分的 引用第2楼elvis0712于2009-10-06 11:47发表的:
EN 60950-1變壓器溫度限制值:
Class A---100 degree C
Class B---120 degree C
Class E---115 degree C
若是使用thermocouple方式測量,上面這3個限制值須再減掉10 degree C
.......
IEC/EN 60065 你要去查询TABLE3 d), 根据材料来定,通常是85K。
UL60065的分类,
class 105 75k
class 120 90k
class 130(b) 95k
class 155(f) 115k
class180(h) 135k