wolfxu 发表于 2009-9-28 14:00

温升测试曲线出问题。

大家好,小弟最近做温升的时候,刚开始测试的时候划出的曲线还是正常的那种曲线图,但是几个小时候就变的极其不稳定,波动范围很大相差5-6度,不知道是怎么回事。曲线是那种断断续续的。点状的不是曲线的。有遇到类似问题的朋友能否帮忙解答一下?是不是被氧化了的缘故?

GloriaFeng 发表于 2009-9-28 14:56

你在做什么产品的温升,是不是点没布好?温差大的原因很多:1、产品自身温差起伏。2、布点的地方有风什么的进去,影响了测试。

someone 发表于 2009-9-28 15:10

也有可能没粘牢,受温后虚搭在表面了。

wolfxu 发表于 2009-9-28 15:20

是个类似数字电视机顶盒的东西。不过我把热电偶拿下来的时候感觉粘的挺牢的啊,但是刚开始测了又3个小时是没问题的啊。刚开始时在90V60HZ的模式测量,然后换到254.4V的时候测试数据就这样了。很纳闷。

cuda110 发表于 2009-9-28 15:25

(1)请问你做的是什么产品的温升测试?是否有温升专用的防烘箱?是否用到功率仪或者稳压仪器?设备是否稳定?你是参照什么标准?有些产品不是几个小时就能稳定的。请详细描述测试内容
(2)环境温度是否有变化?(上次我们测试空调被人调温结果数据有波动)
(3)你的布点是否牢固?布点松动温度很有可能不稳定。
请详细描述测试内容

wolfxu 发表于 2009-9-28 15:32

引用第4楼cuda110于2009-09-28 15:25发表的:
(1)不了解你说的那个防烘箱,能否介绍一下。我只是用了功率计,电压有一些波动的。设备是稳定的,参照的标准时60950.这类产品应该 不要很长时间的。
(2)(3)两条应该没有问题。呵呵。谢谢!

cuda110 发表于 2009-9-28 15:36

请问你测试的是什么产品?大概技术参数特性描述下

lao_xia 发表于 2009-9-28 15:38

我估计是你的温度线粘的时候碰到带电体了,特别是有高频的地方!

wolfxu 发表于 2009-9-28 15:54

但是环境的温度是稳定的啊,可是划出来的曲线也是那种带有漂移的点状的线,其实已经不是线了。搞不明白。
产品就是一个数字机顶盒那样的东西,不过好像还有网口视频口的那种。应该是多媒体的那种东西。就是用个adapter供电的,要直流5V2A的。
不知道是不是设备坏了

lgazwx 发表于 2009-9-28 16:06

应该是碰到带电体了
页: [1] 2