luohua 发表于 2009-9-24 14:53

VDE电线水中耐电压

大家好:
      请问VDE电线在水中耐电压的时候,芯线要求多少米?成品电线又要求多少米?

wangsitong 发表于 2009-9-24 17:11

是做无卤线吗?要求5M就可以了,而且应该浸盐水。

yinzi 发表于 2013-5-24 14:35

为什么是盐水啊?
我觉得是不导电的纯水把?

yinzi 发表于 2013-5-24 14:41

我看标准上, 成线10米, 芯线5米. 但是用什么水没说, 一般的水是导电的,应该是不可以的.
有测试经验的人来说说, 该用什么水呢? 耐压和绝缘电阻测试.

johnmark 发表于 2013-5-27 07:44

找相关标准好好看看吧。

zy3618 发表于 2013-6-4 22:56

芯线5M以上。成品20m

海角一边 发表于 2013-6-13 10:11

我们公司是取芯线5米护套线10米 在水中进行试验 自来水就可以 能导电就行

billma 发表于 2013-7-8 17:32

耐直流电压正极接水,耐交流电压没说接哪端?

bokeonline 发表于 2013-11-30 10:02

DIN 0281标准线材结构和IEC 60227标准相似,可以参考IEC的标准,但是DIN 0281的耐压要求和IEC的耐压不一样,VDE的是15min

笨鸟要飞 发表于 2013-12-6 11:01

浸盐水是要来导电的,自己开动脑筋想一想做这个实验的目的,那你就知道应该怎么做:)