请教大家:
    我在测绝缘电阻时,使用500V,设置100M欧姆,在测试时发现第一次打通不过,小于100M,紧接着(5秒内)又打第二次,结果就过了,刚好100M多一点,接着打第三次就110M多,但放很久之后打又过不了,这是怎么会事?
   另一个就是,我用500V打,设置50M欧姆,就能打到110M以上,但如果设置100M打,则直接报警,打不过,这又是怎么回事?
请高手解答。

阿鸡米得 发表于 2009-9-24 11:08

耐压能过么?

估计跟潮湿有关 ,你试下用烘干了之后打了

cltcsl 发表于 2009-9-24 13:07

除了跟潮湿有关,还有跟分布电容有关,测绝缘电阻时还要规定测试时间,通常是1min。

susy_luo 发表于 2009-9-25 12:32

跟接测试点的接触面积也有关哦

试过。接触面积越大,绝缘阻值越小

风中一吻 发表于 2009-9-26 22:04

跟温度也有关系吧

xdw29 发表于 2009-9-27 20:12

电源 发表于 2010-4-19 00:21

开始测试的时候可能由于被测试件为容性,绝缘测试仪要给其充电,瞬时电流较大导致绝缘测试仪发生误判

wangjb 发表于 2010-4-19 07:58

可能和测试接触面积有关

电源 发表于 2010-4-25 16:52

可能跟基板的分布电容有关,测试开始有一段时间绝缘电阻计要给基板充电,如果等待时间设置的过低就会导致预判,你把

wait time 打开调长点试下。

longfor 发表于 2010-4-26 09:55

wait time 打开调长点试下。