keyou
发表于 2009-9-26 09:23
引用第10楼alanlily于2009-09-23 21:02发表的:
把黄绿线切成片用高倍镜头拍成图片,可以显示颜色的。在CAD或类似的文件中处理就可测试出黄色和绿色的比例。精确度可以达0.5%
好方法
hang5677
发表于 2009-9-26 09:32
引用第4楼墙头小草于2009-09-22 23:41发表的:
可以:
用一张小纸条,绕电线表面包一圈,在黄色和绿色部分做好标记,然后通过计算得出比例。
这个方法比较科学!
吕布
发表于 2009-10-13 16:36
引用第3楼micshang于2009-09-22 23:14发表的:
是不是这个标准:
意思就是黄或绿的比例在30%~70%之间?
我看到的怎么都是绿为主色,黄只占细细的一条(不足20%)。
micshang
发表于 2009-10-13 20:38
黄绿色比例是GB/T5023.1第4章线芯识别的要求,但随后固定布线无护套线标准GB/T5023.3中各型号电线检验项目表却没有对该项目考核。我看了CCC认证检验项目表中也没有该项目。是不是都被大家忽视了。
萧潇
发表于 2009-11-3 14:32
这个办法比较科学
RitaX
发表于 2009-11-21 11:27
引用第4楼墙头小草于2009-09-22 23:41发表的:
可以:
用一张小纸条,绕电线表面包一圈,在黄色和绿色部分做好标记,然后通过计算得出比例。
这个方法不错,比较简单可行。
放开那姑娘
发表于 2009-12-14 11:05
用纸包一圈,做上标记,然后计算
老郭
发表于 2009-12-14 15:16
纸包是简易方法
zhengliang
发表于 2009-12-14 15:32
引用第3楼micshang于2009-09-22 23:14发表的:
是不是这个标准:
那么30%该怎么测量出来呢??
hekejiu
发表于 2009-12-30 20:47
3C检查即使你没有校验投影仪,也至多给你开个不合格要你纠正,不会停证书;另外关于颜色比例分配测量问题,只要有带刻度的20倍的放大的读数等之类的都可以测量出来